질문&톡톡

과압배출구 37
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/심화) 설계및시공 ※24년 1월 직강촬영분
  • Chapter 11. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 문제 10번
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-04-16

 

과압배출구 계산시 유량Q

 

제 생각이 맞다고 답변해 주셨느데 1번, 2번 중 어떤 생각이 맞는지 이해가 않되서 다시 질문드립니다


 1. 심부화재 중 약제량 1.3, 1.6, 2.0 적용대상은  설계농도 30%약제량/ 2분 으로 계산 

    심부화재 약제량 2.7 적용 대상, 표면화재 및 할론,청정은  약제저장량/기준방사시간(7, 1

    분, 10, 10(할론계열)A.C2, B1(IG계열)) 으로 적용

2. 심부화재 약제량 1.3, 1.6, 2.0 적용대상은 설계농도 30% 약제량/ 2분 

   청정은 최소설계농도의 95% 약제량/10(할론계열) AC급 2, B급 1(IG계열

  심부화재 약제량 2.7적용대상 및 표면화재 대상할론분말은 약제저장량기준 방사시간(7, 1, 10, 30)

1번과 2번의 차이는 청정에서

약제량 저장량/ 기준방사시간(10초(할론계열), AC급 2분, B급 1분)

최소설계농도 95% 약제량 / 기준방사시간(10초(할론계열), AC급 2분, B급 1분)

입니다

 결국 심부화재나 청정 때문에 질문 드리게 되는데

 유량을 계산해 보면 

1.3, 1.6, 2.0 대상은 방사시간에 따른 선택밸브 유량(저장량에 따른 유량)이 

2.7 대상이나 청정의 경우는 방사시간에 따른 유량(설계농도 30%, 최소설계농도 95%)이 많네요 

 

3. 상기 질문 중 어떤 생각이 맞는지 모르겠지만

선택밸브 통과 유량 계산시에도 

[약제저장량에 따른 선택밸브 유량,  방사시간에 따른 선택밸브 유량] 

상기 답변을 기준으로 생각하면 되는지 .....

표면화재나 할론소화설비, 분말은 이런 고민이 필요 없는데

30% 나 95% 적용되는 심부화재나 청정에 대해서는 생각이 많아지네요

 

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-18 00:26
1. 1.2번중에 뭐가 맞을까요? 이산화탄소의 심부화재에서 7분이 많은지, 설계농도가 많은지?? 그것은 질문자님께서 기본적으로 계산해보시면 아시지 않을까요?
2. 청정에 기본적인 방사시간에 따른 기준이 있는데, 그럼 제가 역으로 질문을 드리면 소화약제가 배관을 통해서 얼마가 나가야 한다고 기준에 나와 있나요? 설계시공은 눈으로 정리하는 것이 아니라 계산기를 통해서 암기하는 과목입니다.
3. 기본적인 질문은 이게 뭐예요? 이렇게 하는 것이 아니라 배관을 통해서 소화약제가 방사될 때 그 유량은? 전체 소화약제 저장량인가요? 아니면 설계농도에 95%에 해당하는 약제량이 방사 될 때 유량인가요? 이렇게 질문하는 것이 기본 아닌가요? 그리고 그렇게 판단하는 근거가 무엇인가요??
함형덕 24-04-18 00:29
4. 최소한 관리사는 기준을 토대로 해석하고 그 기준에 대한 개념을 정리하는 것이 공부의 전부입니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평