할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
연기감지기 설치장소 질문
49
[오민정] 2024 소방설비(산업)기사(필기/전기/이론) 전기구조
8차시 CHAPTER 01. 자동화재탐지설비 - 연기감지기 및 불꽃감지기
오민정
박**
2024-04-20
안녕하세요?
연기감지기 설치장소에는
천장 또는 반자의 높이가 15미터 이상 20미터 미만의 장소라고 되어 있고,
연기감지기 설치기준에는
부착높이가 4미터, 4미터 이상 20미터 미만에 따른 설치기준이 있는데
설치장소를 15미터 이상 20미터 이하로 규정한 것이 이해가 안되서 질문드립니다.
목록
글 정보
이전글
27. 펌프의 전양정 공식에서 P1은 감마로 나눠주는데 P2는 단위변환만 하고 감마로 나눠주지 않는 이유를 설명 요청드립니다. . Hp=P2/감마 - P2/감마 + …
3번문제 질문합니다.단 조건에서 감지기 공통선과 전원공통선은 각각 분리해서 사용하는 조건이다 라는 문구가 있어서 마의 가닥수에 감지기 공통선이 추가 되는건 알 것 같습니다. 그런데 …
다음글
댓글을 달아주세요.
오민정
24-04-22 21:26
안녕하세요 박창준님 오민정입니다 :)
매우 좋은 질문입니다!!
연기감지기 설치기준의 4m미만, 4m이상 20m미만의 기준은
1종2종 / 3종을 나누는 기준입니다.
부착높이가 4m미만일때는 1종2종 / 3종 전부 설치가능하죠.
하지만 4m이상 20m미만일때는 3종은 둔감하기때문에 불가능합니다.
또한, 설치장소의 15m이상 20m이하로 규정한 것은
15m이상 20m이하에는 열감지기는 당연히 불가능(열은 식기때문)하기때문에 이때는
연기감지기를 설치해야한다고 생각해주시면 됩니다 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
박창준님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)
안녕하세요 박창준님 오민정입니다 :) 매우 좋은 질문입니다!! 연기감지기 설치기준의 4m미만, 4m이상 20m미만의 기준은 1종2종 / 3종을 나누는 기준입니다. 부착높이가 4m미만일때는 1종2종 / 3종 전부 설치가능하죠. 하지만 4m이상 20m미만일때는 3종은 둔감하기때문에 불가능합니다. 또한, 설치장소의 15m이상 20m이하로 규정한 것은 15m이상 20m이하에는 열감지기는 당연히 불가능(열은 식기때문)하기때문에 이때는 연기감지기를 설치해야한다고 생각해주시면 됩니다 :) 학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!! 박창준님의 합격을 진심으로 응원합니다. 감사합니다 :)
닫기
고정
이벤트
이벤트
11
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
매우 좋은 질문입니다!!
연기감지기 설치기준의 4m미만, 4m이상 20m미만의 기준은
1종2종 / 3종을 나누는 기준입니다.
부착높이가 4m미만일때는 1종2종 / 3종 전부 설치가능하죠.
하지만 4m이상 20m미만일때는 3종은 둔감하기때문에 불가능합니다.
또한, 설치장소의 15m이상 20m이하로 규정한 것은
15m이상 20m이하에는 열감지기는 당연히 불가능(열은 식기때문)하기때문에 이때는
연기감지기를 설치해야한다고 생각해주시면 됩니다 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
박창준님의 합격을 진심으로 응원합니다.