6번 전양정 16
  • [이지원] 2024 소방설비기사(실기/기계/문풀)
  • 21차시 (기사 2021년 1회) 과년도 문제풀이 1번~9번
  • 이지원
  • 장**
  • 2024-04-23

전양정 구할때 0.3mpa를 10.332/0.101325로 하면
30.59m로 나오는데 30m로 안하고 전양정 H = 92.59로 계산하면
뒤에 소수점이 조금 달라지는데 정답처리로 되는걸까요~?

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-23 13:03
안녕하세요. 이지원입니다.
당연히 가능합니다^_^
압력의 단위변환은 크게 3가지로 보시면 됩니다.
1) 표준대기압을 이용한 단위환산
2) p=rh를 이용한 단위환산
3) 1MPa=100m를 이용한 단위환산

여기서 3)1MPa=100m를 이용한 단위환산은 소방시설의 설계 및 시공에서만 적용해주셔야 하며, 온전히 유체역학 문제에서는 1MPa=100m 는 사용하지 않고 정확한 단위 환산인 1), 2) 를 사용해 주셔야 합니다.

이때 1), 2), 3) 에 대한 단위환산시 모두 오차가 있으나, 이에 대한 오차는 인정되므로 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다^_^
답변이 도움되셨길 바랍니다.
감사합니다.