질문&톡톡

거실제연 공기유입구 10
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/심화) 설계및시공 ※24년 1월 직강촬영분
  • 35차시 Chapter 21. 제연설비 문제 12번
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-04-23

공기유입구 기준에 풍속 5m/s, 1m/s(유입구 바닥에 설치 시)기준과,  35cm2 면적기준이 있습니다
상기 기준들을 토대로 유입구 면적을 계산해보면
5m/s보다는 35cm2  기준의 유입구 면적이 크고
1m/s보다는 35cm2  기준의 유입구 면적  작습니다

유입구의 크기는 1m3/분 당 35cm2이상으로 해아한다고 되어 있고
유입순간의 풍속은 5, 1m/s로 되어 있습니다
예전 기준에는 유입구 크기 계산시 무조건 35cm2으로 하면 문제가 없었는데...

문제에서 유입구 크기를 계산 하라고 하면 두가지 기준을 모두 만족하게 답을 구하는게 맞는게 아닌가 해서 질문드립니다


얼마전 질문은 죄송했습니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-23 21:43
1. 바닥 외에 설치하는 경우의 유입량에서 1cmm의 35cm^2은 결국 급기풍속 5m/s를 의미하므로 유입구 크기의 경우 5m/s로 할 수 있느나 기준에 대한 적용조건으로 해석하여 그냥 35cm^2하면 됩니다.
2. 바닥에 설치하는 경우 유입구의 면적을 적용하면 순간 풍속이 커지게 됩니다. 이런 경우는 크게 설치할 것이 아니라 급기풍속을 기준으로 그 크기를 줄일 수 있으므로 순각 급기풍속 1m/s에 따른 면적을 계산하면 됩니다.