안녕하세요. 이지원입니다.
해당 강좌 45분 쯤에서 설명드립니다.
옥내소화전, 스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비의 경우 반드시 옥상수조를 설치해야 하기 때문에, "수원의 양"을 물어본다면 주수원+옥상수원으로 구합니다.
다만, 문제에서 "수원의 유효수량"을 물어본다면 주수원으로 간주하고 답하시면 되겠습니다.
최근 시험문제 트렌드는 (단, 옥상수조를 합산하여 구한다. / 단, 옥상수조를 제외하고 구한다)
명확하게 단서조항이 주어지므로 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.
아래 화재안전기준 일부를 발췌하여 드리니 참조하여 주시기 바랍니다.
이지원24-04-26 00:51
※ 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)
2.1 수원
2.1.1 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
2.1.2 옥내소화전설비의 수원은 2.1.1에 따라 계산하여 나온 ★유효수량 외에 유효수량의 3분의 1 이상★을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치해야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.
해당 강좌 45분 쯤에서 설명드립니다.
옥내소화전, 스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비의 경우 반드시 옥상수조를 설치해야 하기 때문에, "수원의 양"을 물어본다면 주수원+옥상수원으로 구합니다.
다만, 문제에서 "수원의 유효수량"을 물어본다면 주수원으로 간주하고 답하시면 되겠습니다.
최근 시험문제 트렌드는 (단, 옥상수조를 합산하여 구한다. / 단, 옥상수조를 제외하고 구한다)
명확하게 단서조항이 주어지므로 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.
아래 화재안전기준 일부를 발췌하여 드리니 참조하여 주시기 바랍니다.
2.1 수원
2.1.1 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.