이문제에서 조건에 보면 지하2층 보일러식 면적이100이고 주차장면적이1400이라고 나와있는데 1400/100 = 14단위 -> 소화기3단위 =5개 + 보일러실 100/25 =4단위 =소화기3단위 2개 5개+2개로 답에는 지장이 없으나 풀이에는 1500/100 =15단위로 풀이가 적혀있어 질문드립니다. 보일러실100+주차장용도1400 이면 보일러실 제외 주차장바닥면적만 계산할때는 1400/100이 맞지 않나요? 27
  • [이지원] 2024 소방설비기사(실기/기계/문풀)
  • 35차시 (기사 2019년 1회) 과년도 문제풀이 5번~16번
  • 이지원
  • 김**
  • 2024-04-25

이문제에서 조건에 보면 지하2층 보일러식 면적이100이고 주차장면적이1400이라고 나와있는데

1400/100 = 14단위 -> 소화기3단위 =5개 + 보일러실 100/25  =4단위 =소화기3단위 2개

5개+2개로 답에는 지장이 없으나 풀이에는 1500/100 =15단위로 풀이가 적혀있어 질문드립니다.

보일러실100+주차장용도1400 이면 보일러실 제외 주차장바닥면적만 계산할때는 1400/100이 맞지 않나요?

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-25 22:58
안녕하세요^^ 이지원입니다.
결론부터 말씀드리자면 초격차 책의 풀이대로 학습 진행하시면 됩니다. 첫 번째로 층의 주용도가 주차장이므로 "특정소방대상물별 소화기구의 능력단위 기준"에 따라 바닥면적 100m^2마다 능력단위 1단위 이상 비치해야 합니다. 따라서 주차장 바닥면적 1500m^2에 소화기의 갯수 5개를 설치해야 합니다.
두번째, "부속용도별로 ★추가★하여야 할 소화기구 및 자동소화장치"에 따라 보일러실의 경우, 보일러실의 바닥면적 100m^2에 ★추가로★ 소화기를 바닥면적 25m^2마다 능력단위 1단위 이상 비치해야하므로 소화기 2개를 ★추가★ 설치해야 합니다.
보일러실의 용도는 소화기를 추가 설치해야 한다는 점을 체크해 주시면 되겠습니다^^
그러므로 주차장 1500m^2에 대한 소화기 개수 산정 후, 보일러실 100m^2에 대한 소화기 개수를 추가로 더해 주셔야 합니다.
이지원 24-04-25 23:00
과년도 문제집 397를 보시면 핵심이론 2 제목에 부속용도별로 추가해야 할 소화기구 및 자동소화장치 라고 적혀있죠?^_^
화재안전기술기준에 적혀있는 그대로 입니다.

해당 면적의 주용도에 대해 설치할 소화기 + 추가해야 할 소화기
이렇게 구해주셔야 합니다.
만약 말씀주신 것과 같이 주차장 1400m2으로 계산하면, "해당 면적의 주용도에 대해 설치할 소화기"를 100m2에 대해 계산하지 않은 것입니다.
답변이 도움되셨길 바랍니다.
합격을 진심으로 응원합니다^^
감사합니다.