임피던스 전압 문제에서 측정방법에 대해 문의드립니다.임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락시킨 상태에서 1차측 전압을 서서히 올려 2차측 정격전류가 발생할 때의 1차측 단자전압으로 부…
33
[오민정] 2024 소방설비기사(필기/전기/문풀) 소방전기
(기사 2019년 4회) 과년도 문제풀이, (기사 2018년 1회) 과년도풀이
오민정
김**
2024-05-04
임피던스 전압 문제에서 측정방법에 대해 문의드립니다.
임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락시킨 상태에서 1차측 전압을 서서히 올려 2차측 정격전류가 발생할 때의 1차측 단자전압으로 부하없이 변압기에서 발생할 수 있는 손실을 의미한다고 알고 있습니다. 문제풀이에서는 1차측 단락전류가 1차측 정격전류와 같게 흐를 때라고 설명이 되어 있어 그것도 맞는 것인지 궁금합니다.
맞습니다!!
변압기의 임피던스 전압은 2차측을 단락시키는것이 우선이죠 :)
2차측이 단락되면 2차측 저항값은 0이되기때문에 전류는 모두 권선에 흐르게됩니다.
따라서 권선의 저항에의해 전압강하가 생기며 이 때의 단락전류값과 정격전류가 같게 흐를 때가
변압기를 정격으로 사용할때의 임피던스 전압강하이라고 생각해주시면됩니다 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
김종일님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)