시험밸브, 슌환배관, 고가수조 설치 위치 26
  • [황모아] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※23년 9월 직강촬영분
  • 11차시 Chapter 2.감압밸브
  • 황모아
  • 정**
  • 2024-05-10

체크밸브 전, 체크밸브 개폐밸브 사이와 상관없이

순환배관,고가수조,시험밸브 설치가 가능할가요?

댓글을 달아주세요.

황모아 24-05-16 12:00
체크밸브의 마찰까지 고려하면 체크밸브의 후단쪽이 좋겠지만, 별상관 없습니다.
성능시험 배관은 펌프성능시험 배관입니다. 고가수조는 성능시험 할 필요 없습니다.
정문익 24-05-16 13:50
1. 고가수조가 아니라 물올림탱크면, 양정이 크지 않기 때문에 개폐나,체크 쪽 개방은 상관없을까요?

아님 전단에 설치를 해야할까요???
닫기 고정