질문&톡톡

거실과 부속실사이의 출입문에 말굽을 설치하면 불법인가요? 3,028
  • [함형덕] 2019 소방시설관리사(실기/이론) 설계및시공 ※19년 2월 직강촬영분
  • 함형덕
  • 신**
  • 2019-03-01
부속실 제연설비에서 부속실과 계단실 사이의 출입문은 자동폐쇄장치를 설치해야 하는데 거실과 부속실사이의 출입문에 말굽 (문이 닫히는 것을 잠시 막는 장치?)을 설치하면 불법이라고 합니다. 근거를 못찾고 있는데 알수 있을까요

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-03-05 11:11
부속실제연설비 제21조(제연구역 및 옥내의 출입문)
② 옥내의 출입문(제10조의 기준에 따른 방화구조의 복도가 있는 경우로서 복도와 거실사이의 출입문에 한한다)은 다음 각 호의 기준에
    적합하도록 할 것
      1. 출입문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의해 자동으로 닫히는 구조로 할 것
 
 조문에 나온것 처럼 바닥에 말굽은 않됩니다...다만, 방화문 상부에는 쌍여닫이의 경우 순차개폐기라고
 출입문의 순차를 잡아주는것은 설치가 가능합니다.
쉽게 보면 방화문은 무조건 닫힌 상태이구요. 그 외는 자동폐쇄장치에 의해서만 개방된 상태로 유지됩니다.