2-453에 포소화설비에서 필요한 낙차나 필요한 압력,전양정 구할때 모두 소방호스의 마찰손실을 더해줬는데 포소화설비에 소방호스가 없는데 왜 소방호스의 마찰손실을 더하는거죠? 3,587
  • 2019 소방시설관리사 1차 이론 PACKAGE
  • 모성은외 3명
  • 한**
  • 2019-03-03
2-453에 포소화설비에서 필요한 낙차나 필요한 압력,전양정 구할때
모두 소방호스의 마찰손실을 더해줬는데 포소화설비에 소방호스가 없는데 왜 소방호스의 마찰손실을 더하는거죠?

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 19-03-14 18:50
일반적으로 호스를 포함한 마찰손실을 더해서 전양정을 계산하면 되죠~~  보조포소화전, 호스릴포소화전의
경우 이론적으로 호스를 사용하게 된다면, 마찰손실을 계산해주시면 됩니다..
보조포소화전의 경우 고정되어 있는 경우가 대부분이므로 이런 경우는 호스가 없기 때문에 고려하실 필요가 없습니다.