화재작동시험과 계속시험은 같은 시험이지만, 결과는 반대 원인이라고 볼수 있습니다.
작동시험은 공기 주입으로 화재작동까지의 시간이므로 민감도가 높으면(접점수고 값이 낮음) 동작시간이 짮아지고요.
계속시험은 공기주입으로 화재가 얼마만큼 지속되는지 확인하는 시험으로 민감도가 높으면 그 신호가 오래동안 지속됩니다.
접점수고 값이란 공기팽창으로 접점에 닿게 되는 값으로 민감하면 신호 접점이 빨리 붙게 되구요.
지속시간으로 일정량의 공기를 주입시켰을 때 민감도가 높으면 공기량에 따른 지속시간을 길게 유지합니다.
작동시험은 공기 주입으로 화재작동까지의 시간이므로 민감도가 높으면(접점수고 값이 낮음) 동작시간이 짮아지고요.
계속시험은 공기주입으로 화재가 얼마만큼 지속되는지 확인하는 시험으로 민감도가 높으면 그 신호가 오래동안 지속됩니다.
접점수고 값이란 공기팽창으로 접점에 닿게 되는 값으로 민감하면 신호 접점이 빨리 붙게 되구요.
지속시간으로 일정량의 공기를 주입시켰을 때 민감도가 높으면 공기량에 따른 지속시간을 길게 유지합니다.