질문&톡톡

교수님 옥내소화전 방수압력시험할 때, 중간층에 5개가 설치되고 최상층에 3개가 설치되어 있다면, 기준개수는 5개인데 최상층에서의 시험을 어떻게 해야하나요. 2,458
  • 「합격행」 5/23~5/29 ▶ 2019 소방시설관리사 2차 FULL PACKAGE
  • 7차시 문제 67~83
  • 함형덕
  • 김**
  • 2019-05-29
교수님 옥내소화전 방수압력시험할 때,

중간층에 5개가 설치되고 최상층에 3개가 설치되어 있다면, 기준개수는 5개인데 최상층에서의 시험을 어떻게 해야하나요.

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-05-30 22:40
이론적으로 보면 중간 4개 개방하고 최상층에서 가장 먼  옥내소화전 방수구를 개방하여 방수압력 측정...그리고 공식 적용해서 방수량 계산하면 됩니다. 다만, 실제 이렇게는 힘들겠죠..중간에 4개를 개방할 수 있는 현장은 많지 않거든요..