점검실무 400제 p.260 에서, 378번의 2번문제입니다. 급기송풍기의 동력을 구하는 문제에서 풍량을 기준으로 라는 말에도 불구하고 화재안전기준에 따라 급기량에 1.15배를 해줘도 되는지.. 또한, 차압은 1번에서 구한 평균차압으로 대입해도 될런지...궁금합니다. 2,408
  • 「합격행」 5/30~6/7 ▶ 2019 소방시설관리사 2차 FULL PACKAGE
  • 34차시 문제 378~384
  • 함형덕
  • 김**
  • 2019-05-31
점검실무 400제 p.260 에서,

378번의 2번문제입니다.

급기송풍기의 동력을 구하는 문제에서  풍량을 기준으로 라는 말에도 불구하고 화재안전기준에 따라 급기량에 1.15배를 해줘도 되는지..

또한, 차압은 1번에서 구한 평균차압으로 대입해도 될런지...궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-06-03 21:52
1. 급기송풍기의 1.15을 적용하는 것은 실제 문제에서 지문조건에 따라 적용합니다. 예를 들어서 지문조건에 풍도의 누기가 있을 경우~~라는 표현
    등이 있다면 송풍기의 송풍에 따른 풍도 누기에 안전율 즉 1.15를 적용해주시면 됩니다. 나머지는 계산에서 제외해 줍니다.
2. 유체역학에서 유량은 유속 x 면적이죠...다만 실제 유속은 관로 또는 풍도에서 속도가 각 지점마다 다르기 때문에 유량을 계산할 때 유속은 그냥
    유속이 아닌 평균유속이 정확한 표현이죠.. 차압의 의미도 같습니다. 결국 압력에 따른 속도이므로 차압도 여러지점에서 측정해서 얻은 평균차압
    을 유속공식에 넣어 평균 유속으로 계산후 풍량으로 계산 합니다.