질문&톡톡

교재 793페이지 2,597
  • [심승아] 소방설비기사(전기/실기) ※19년 5월 직강촬영中
  • 심승아
  • 박**
  • 2019-06-20
6번 문제에 경종을 보면 각 층에 2회로씩 설치해서 총 12개 아닌가요?
경종이 층마다 같이 울리는건 맞지만 지문에 경종 개당 전류의 값을 제시한건데 왜 6개로 계산을 하는지 이해가 되지 않습니다.

댓글을 달아주세요.

심승아 19-06-21 11:12
안녕하세요. 심승아입니다.
(1) 현 문제에서 '최대' 소요 전류를 물어본 문제입니다.
이 건축물은 우선경보방식으로
'최대' 소요 전류를 발생 하는 경우는 3개층(발화층, 직상층, 직하층)이 동시에 울리는 지상1층에서 화재났을 경우 입니다.
(다른층은 발화층, 직상층 으로 2개층만 경종이 울림)
따라서 3개층 x 2회로 = 6개의 경종을 곱해주는 것입니다.
감사합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평