소방설비기사 기계 분야 필기 중 구조 및 원리 교재 내용 중에 의문이 있어 문의 드립니다.

페이지 2-95 드라이 밸브 작동 전 그림에 의문이 있습니다.

연결 부위에 대한 설명이 있는데,

1. To. 압력스위치 라고 되어 있는 부분은 1차측 압력입니까? 2차측 압력인지요?

2. 위의 것이 1차측이라면 2차측 압력 스위치가 sensing 하는 곳은 어디에 위치하는가요?

3. To. 라고 되어 있는데 화살표 방향이 반대로 되어야 하지 않는지요?

4. 물올림관이 2차측에 연결되는 것으로 되어 있는데 맞는지요?

5. 배수밸브가 클래퍼 전단에 위치하는데 맞는지요?

 

수고하십시오.

날마다 좋은 날 이시길

윤 형근 Dream

 

댓글을 달아주세요.

함형덕 18-11-28 17:13
1. To. 압력스위치 라고 되어 있는 부분은 1차측 압력입니까? 2차측 압력인지요?
    2차측 압력입니다. 클리퍼 개방에 따른 가압수가 압력스위치를 작동시켜 주어야 하기 때문에 2차측에 연결됩니다.
3. To. 라고 되어 있는데 화살표 방향이 반대로 되어야 하지 않는지요?
    화살표는 화살표 방향으로 유수가 발생되는것이 아니라 이부분의 의미로 화살표를 사용한 것으로 이부분이 압력스위치로
    연결된다는 의미 입니다.
4. 물올림관이 2차측에 연결되는 것으로 되어 있는데 맞는지요?
    물올림관이란 플라이밍워터를 충수하기 위한 배관을 의미 합니다.
    절대로 가압송수장치 중 부압식 타입에서의 펌프 주변 장치에 들어가는 물올림관으로 생각하시면 않됩니다.
5. 배수밸브가 클래퍼 전단에 위치하는데 맞는지요?
  네, 클래퍼 전단에 설치에 설치됩니다. 건식밸브에 개폐밸브가 설치되기 때문에 배수 및 밸브 셋팅 위한 배수로
  사용됩니다.