소방시설관리사 2사 과정이고, 질문입니다.
설계 및 시공 교재 120페이지(문제 57번) 관련으로
(2) 옥외 소화전말단 방사압력 ~
낙차 환산 수두압을 교재에서는 21m라고 설명하고 있습니다.
저의 궁금증은 낙차계산시 " 펌프에서 7층 소화전까지의 낙차" 3m를 낙차수두압 계산 시
합산해야 제외한 이유를 요청드립니다.
감사합니다.
2,758
2019 소방시설관리사 2차 ★FULL PACKAGE
5차시 옥내소화전설비(NFSC 102)|제5조 가압송수장치
함형덕
최**
2019-07-16
소방시설관리사 2사 과정이고, 질문입니다. 설계 및 시공 교재 120페이지(문제 57번) 관련으로
(2) 옥외 소화전말단 방사압력 ~ 낙차 환산 수두압을 교재에서는 21m라고 설명하고 있습니다. 저의 궁금증은 낙차계산시 " 펌프에서 7층 소화전까지의 낙차" 3m를 낙차수두압 계산 시 합산해야 제외한 이유를 요청드립니다. 감사합니다.
낙차를 계산할 때 소화전의 개수 7개 이구요. 이 때 그림에 나오는 낙차를 계산하면 3mx6개=18m이구요. 여기에 펌프에서 7F까지의
낙차 3m 하면 21m 입니다...그림기준으로 보시면 낙차 3m를 누락한 것이 아니라...7층x3m=21m 낙차가 오히려 잘못된 낙차계산이 됩니다.
낙차 3m 하면 21m 입니다...그림기준으로 보시면 낙차 3m를 누락한 것이 아니라...7층x3m=21m 낙차가 오히려 잘못된 낙차계산이 됩니다.